- jeremycalibou a écrit:
- alex48 a écrit:
- formule de calcul en monophasé : P=U*I soit I= P/U et U=240V. si ca peut d'aider. pour ton installation environ 4A
euh a pas tout compris la ,
bsoir!
alex48 te propose un rappel d'électrotechnique appliquée avec la" loi d'ohm", loi qui te permet de dimentionner ton installation electrique correctement
P ou S= la puisssnce de l'installation (en Watt ou en Volt Ampére) U= la tension (230 v) et I= l'intenSité du courant électrique transité (en Ampéres)
en electricité domestique (pour ne pas avoir de problémes d 'échauffement des conducteurs, compte environ 4 à 5 ampères transités par mm² de conducteur cuivre CU employé
attention lors de l'achat de tes protections pluieurs paramètres sont à prendre en compte
1/ la fonctionnalité inter ou disjoncteur différentiel le premier n'a pas de pouvoir de coupure en charge il ne sectionne que son intensité nominale, en cas de court circuit (xxx ampéres) seul le disjoncteur peut interrompre de façon sure le défaut
2/la courbe d'accompagnement est à considérer, là encore la protection est fonction du circuit qu'il protége (un circuit résitif = chauffage ne se comporte pas comme un circuit selfique = comme un balast de hqi cela peut avoir pour effet de ne pas pouvoir encaisser le demarrage ou la coupure d'autres appareils
pour ton projet pourquoi ne pas protéger l'ensemble de ton coffret avec un ou 2
disjoncteurs différentiels 30ma (si choix de circuits prioritaires ou secours en cas de pannes) et d'assurer la coupure visible de chaque prises par de simples inter bipolaires n+ph (moins chers)
a+
alain