Bonjour et bienvenue sur Récif 34.

Il s'agit d'un forum d'aquariophilie marine du Languedoc Roussillon. Bien sur tout le monde est le bienvenue.

A très bientôt sur Récif 34.
Bonjour et bienvenue sur Récif 34.

Il s'agit d'un forum d'aquariophilie marine du Languedoc Roussillon. Bien sur tout le monde est le bienvenue.

A très bientôt sur Récif 34.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» 90L De Fyleos
avis d' électriciens  Icon_minitimepar Fyleos Ven 29 Juil 2022 - 7:04

» Nouveau bac en marche
avis d' électriciens  Icon_minitimepar Fyleos Ven 29 Juil 2022 - 7:01

» Ancien de retour
avis d' électriciens  Icon_minitimepar Fyleos Ven 27 Mai 2022 - 11:37

» 600 litres de passion
avis d' électriciens  Icon_minitimepar youry Jeu 30 Juil 2020 - 4:53

» construction de module
avis d' électriciens  Icon_minitimepar tropic12 Ven 23 Mar 2018 - 13:04

» PV indonesie en VPC
avis d' électriciens  Icon_minitimepar tropic12 Jeu 22 Mar 2018 - 8:34

» Présentation
avis d' électriciens  Icon_minitimepar tropic12 Mer 21 Mar 2018 - 14:49

» Le Bac de Gravitys V3 : 1287L
avis d' électriciens  Icon_minitimepar stef34 Mer 21 Mar 2018 - 10:20

» projet bac 960 litres
avis d' électriciens  Icon_minitimepar val30 Sam 17 Mar 2018 - 13:17

» Ajout de poissons
avis d' électriciens  Icon_minitimepar val30 Sam 17 Mar 2018 - 13:09

» salut
avis d' électriciens  Icon_minitimepar yasha Dim 31 Déc 2017 - 18:41

» Passage de 30 à 60L
avis d' électriciens  Icon_minitimepar Arnyto Jeu 7 Sep 2017 - 16:21

» Cherche bidons pour déménagement
avis d' électriciens  Icon_minitimepar bubulle Sam 19 Aoû 2017 - 9:54

» Retour au recifal
avis d' électriciens  Icon_minitimepar hotmars Mer 9 Aoû 2017 - 17:43

» Le 300L de c!p
avis d' électriciens  Icon_minitimepar steph 30 Dim 28 Mai 2017 - 18:59

» Nouveau bac 1500 L de Steph 30
avis d' électriciens  Icon_minitimepar steph 30 Dim 28 Mai 2017 - 18:51

» forum en panne?
avis d' électriciens  Icon_minitimepar Morti Dim 21 Mai 2017 - 18:12

» bourse clam 2017
avis d' électriciens  Icon_minitimepar michel l Sam 13 Mai 2017 - 2:20

» Le recifal de lysmata (280l)
avis d' électriciens  Icon_minitimepar poissonpané Lun 24 Avr 2017 - 1:26

» Suite nouveau bac 600L
avis d' électriciens  Icon_minitimepar Roxane30 Mar 18 Avr 2017 - 10:07

» Recherche ferronnier sur Montpellier
avis d' électriciens  Icon_minitimepar Ascidian Sam 15 Avr 2017 - 16:54

» Cyclone Cook
avis d' électriciens  Icon_minitimepar poissonpané Mar 11 Avr 2017 - 22:41

» reef cube by hotmars
avis d' électriciens  Icon_minitimepar Gravitys Lun 3 Avr 2017 - 6:02

» Traitement ozone
avis d' électriciens  Icon_minitimepar Loganreef Dim 2 Avr 2017 - 10:40

» 330l de Telepat.
avis d' électriciens  Icon_minitimepar jbl77 Sam 1 Avr 2017 - 11:45

Partenaires
Image hébergée par servimg.com
avis d' électriciens  22210
Le Deal du moment :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
Voir le deal
499 €

 

 avis d' électriciens

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
jeremycalibou
Dragon des Mers
Dragon des Mers
jeremycalibou


Masculin Messages : 1054
Date d'inscription : 11/10/2011
Age : 37
Localisation : murviel les montpellier

avis d' électriciens  Empty
MessageSujet: avis d' électriciens    avis d' électriciens  Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 18:52

bonsoir

je souhaite realiser un tableau pour mon futur bac en me branchant directement sur mon tableau general en 3X6²?c'est à dire à cote de mon futur bac il y avait un chauffage de 2000W que j'ai viré des que je suis arrivé dans l'appartement(achat neuf donc proprio)je pense me servir de la gaine existante pour tirer ce fameux câble de la prise au tableau y doit y avoir 3 m de gaines .quand pensez vous ?

ensuite de la j'ai acheté sur le bon coin un tableau étanche 16 modules
http://www.leboncoin.fr/bricolage/268932036.htm
achat de 12 prises etanches type plexo ip 65 je crois . de là je souhaite avec sur mon tableau un disjoncteur pour chaque prise me servant d'interrupteur .donc 13 prises =13 disjoncteurs
qu'est ce que je dois prendre comme disjoncteur niveau amperes ? et pour le dijoncteur diff?
mon cablage sera realisé en 3X2,5 .
est ce que j 'ai bon
merci en attente de vous lire
ps:voici mon matos
chauffage 300 watts 1 prise
eclairage led 200 w 2 prises
eclairage sous le meuble 36 watts 1 prise
pompe de remontée 50 watts 1 prise
pompe de brassage 28w et 18 w 2 prises
osmolateur blau 5 watts 1 prise
pompe ecumeur 28 watts 1 prise
pompe refuge 15 watts 1 prise
ventilateur 10 watts 1 prise
oscillateur 5 watts 1 prise
eclairage refuge 30 watts 1 prise
Revenir en haut Aller en bas
alex48




Masculin Messages : 38
Date d'inscription : 01/07/2012
Localisation : mende

avis d' électriciens  Empty
MessageSujet: Re: avis d' électriciens    avis d' électriciens  Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 19:03

pour les disjoncteur il faut s'adapter par rapport a ce que tu veux protéger. mais a mon avis un 10A par prise suffit largement pour le diff il te faut un 40A 30mA. pour info dans une maison on met un 10A pour de l'eclairage et 16A pour une prise. dans un cable de 2,5mm² tu peut faire passer a peu près 20A. donc tu es largement bon.


Dernière édition par alex48 le Dim 1 Juil 2012 - 19:10, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
jeremycalibou
Dragon des Mers
Dragon des Mers
jeremycalibou


Masculin Messages : 1054
Date d'inscription : 11/10/2011
Age : 37
Localisation : murviel les montpellier

avis d' électriciens  Empty
MessageSujet: Re: avis d' électriciens    avis d' électriciens  Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 19:09

725 W en additionnant toutes les puissances en watts avec eclairage leds
ha oui j'oubliais au debut(demarrage du bac ) je serais en hqi de 400 watts donc 925 watts
Revenir en haut Aller en bas
alex48




Masculin Messages : 38
Date d'inscription : 01/07/2012
Localisation : mende

avis d' électriciens  Empty
MessageSujet: Re: avis d' électriciens    avis d' électriciens  Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 19:13

formule de calcul en monophasé : P=U*I soit I= P/U et U=240V. si ca peut d'aider. pour ton installation environ 4A. je pousserai a l'extreme en disant que 1 disjoncteur 6A par prise suffit


Dernière édition par alex48 le Dim 1 Juil 2012 - 19:17, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
jeremycalibou
Dragon des Mers
Dragon des Mers
jeremycalibou


Masculin Messages : 1054
Date d'inscription : 11/10/2011
Age : 37
Localisation : murviel les montpellier

avis d' électriciens  Empty
MessageSujet: Re: avis d' électriciens    avis d' électriciens  Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 19:15

alex48 a écrit:
formule de calcul en monophasé : P=U*I soit I= P/U et U=240V. si ca peut d'aider. pour ton installation environ 4A

euh a pas tout compris la , Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
alex48




Masculin Messages : 38
Date d'inscription : 01/07/2012
Localisation : mende

avis d' électriciens  Empty
MessageSujet: Re: avis d' électriciens    avis d' électriciens  Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 19:19

jeremycalibou a écrit:
alex48 a écrit:
formule de calcul en monophasé : P=U*I soit I= P/U et U=240V. si ca peut d'aider. pour ton installation environ 4A

euh a pas tout compris la , Very Happy
c'est la formule de calcul pour connaitre l'intensité absorbée par ton bac
P = puissance en Watt
U = Tension du réseau EDF
I = Intensité en Ampère
Revenir en haut Aller en bas
ROSSI
Globulus
Globulus
ROSSI


Masculin Messages : 116
Date d'inscription : 08/05/2012
Age : 59
Localisation : vienne 38

avis d' électriciens  Empty
MessageSujet: Re: avis d' électriciens    avis d' électriciens  Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 19:53

jeremycalibou a écrit:
alex48 a écrit:
formule de calcul en monophasé : P=U*I soit I= P/U et U=240V. si ca peut d'aider. pour ton installation environ 4A

euh a pas tout compris la , Very Happy

bsoir!
alex48 te propose un rappel d'électrotechnique appliquée avec la" loi d'ohm", loi qui te permet de dimentionner ton installation electrique correctement
P ou S= la puisssnce de l'installation (en Watt ou en Volt Ampére) U= la tension (230 v) et I= l'intenSité du courant électrique transité (en Ampéres)

en electricité domestique (pour ne pas avoir de problémes d 'échauffement des conducteurs, compte environ 4 à 5 ampères transités par mm² de conducteur cuivre CU employé

attention lors de l'achat de tes protections pluieurs paramètres sont à prendre en compte

1/ la fonctionnalité inter ou disjoncteur différentiel le premier n'a pas de pouvoir de coupure en charge il ne sectionne que son intensité nominale, en cas de court circuit (xxx ampéres) seul le disjoncteur peut interrompre de façon sure le défaut
2/la courbe d'accompagnement est à considérer, là encore la protection est fonction du circuit qu'il protége (un circuit résitif = chauffage ne se comporte pas comme un circuit selfique = comme un balast de hqi cela peut avoir pour effet de ne pas pouvoir encaisser le demarrage ou la coupure d'autres appareils

pour ton projet pourquoi ne pas protéger l'ensemble de ton coffret avec un ou 2 disjoncteurs différentiels 30ma (si choix de circuits prioritaires ou secours en cas de pannes) et d'assurer la coupure visible de chaque prises par de simples inter bipolaires n+ph (moins chers)

a+
alain
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





avis d' électriciens  Empty
MessageSujet: Re: avis d' électriciens    avis d' électriciens  Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
avis d' électriciens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Avis sur le hqi
» Vos avis sur RAC
» Avis sur osmolateur
» Nouveau dans le récifal et à Montpellier
» decante avis

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Zone technique :: Le matériel-
Sauter vers: